A Civil Fórum Debrecen Egyesület szerint az online közmeghallgatás alkalmatlan a hiteles tájékoztatásra – közzétették a CATL-nek feltett kérdéseiket és a vállalat válaszait.
Október 7-én a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal online közmeghallgatást tart a CATL debreceni akkumulátorgyárának környezethasználati engedélyének módosításáról – közölte a Civil Fórum Debrecen Egyesület. A szervezet álláspontja szerint az online forma „teljesen alkalmatlan a hiteles tájékoztatásra”, ezért az engedélymódosítás megjelenése után, 2025. szeptember 4-én közvetlenül a vállalathoz fordultak kérdéseikkel.
Az egyesület most nyilvánosságra hozta a kérdéseit és a CATL-től kapott válaszokat, amelyek az oldószer-használattól kezdve a vízigényen át a gyártási kapacitásig több környezetvédelmi és működési kérdést is érintenek.
NMP-oldószer és hulladékkezelés
A Civil Fórum elsőként az NMP (N-metil-2-pirrolidon) oldószerrel szennyezett folyékony hulladék mennyiségére kérdezett rá. A források szerint évente 21 500 tonna ilyen hulladék keletkezik, miközben a cég arról is beszámolt, hogy az NMP-t hasznosítás céljából engedéllyel rendelkező vállalatnak adják át, majd újrahasznosítva visszajuttatják a gyártási folyamatba.
A Civil Fórum arra volt kíváncsi, hogy a 21 500 tonna a teljes keletkező NMP-tartalmú hulladékot jelenti-e, vagy csak a nem hasznosítható részt, valamint hogy mekkora az oldószer tényleges visszaforgatási aránya.
A CATL válasza szerint a tevékenység során keletkező, újrahasznosításra küldött NMP–víz elegy mennyisége 21 500 tonna/év, amelyből az újrahasznosítás után 17 764 tonna/év hasznosított NMP érkezik vissza a telephelyre és vesz részt a gyártásban.
A második kérdés az elszállítás biztonságos megoldására és annak gyakoriságára vonatkozott. A vállalat közölte: a keletkezett NMP-hulladék elszállítását és a hasznosított NMP anyag beszállítását folyamatosan tervezik, és a gyár teljes kapacitásának elérésekor naponta hat tehergépjármű közlekedésével számolnak.
Elszabadultak az indulatok a debreceni kínai akkumulátorgyárról tartott közmeghallgatáson
Vízigény és ideiglenes ivóvíz-használat
A Civil Fórum azt is megkérdezte, meddig tart az az időszak, amíg a gyár a hűtőtornyok működtetéséhez ivóvíz minőségű vizet használ, és milyen napi mennyiséget igényel ez a folyamat.
A CATL válasza szerint az átmeneti időszak a Debrecen Megyei Jogú Város által végzett fejlesztések előrehaladásától függ, de legfeljebb 2027. október 1-ig tarthat. Addig a hűtőtornyok vízellátását a Debreceni Vízmű Zrt. biztosítja, a vizet pedig a TRV Zrt.-től átvett felszíni vízbázisból nyerik. A beérkező vizeket 3100 köbméteres puffertartályban tárolják, hogy a hűtőtornyok csúcsvízigénye – amely akár 3240 m³/nap is lehet – a legmelegebb időszakokban is kielégíthető legyen.
Termelési kapacitás és importfüggőség
Az engedélymódosítás szerint a maximális gyártási kapacitás 49,2 GWh-ról 59,6 GWh-ra nő, részben az importált akkumulátorcellák miatt. A dokumentumban azonban az is szerepel, hogy a „telephely összeszerelési kapacitásának növekedése csak látszólagos”, mivel az összeszerelési kapacitás a korábbi vizsgálatokhoz képest nem változott.
A Civil Fórum arra kérdezett rá, miként értelmezhető ez a „látszólagos növekedés”, és milyen mértékben teszi függővé a gyárat az importált celláktól.
A CATL válasza szerint a vállalat megrendelői igényei alapján akkumulátorcellákat, modulokat és csomagokat szállít. Az engedélyezés során ezek összesített kapacitását kell figyelembe venni. Az akkumulátormodulokat cellákból szerelik össze, az akkumulátorcsomagokat pedig modulokból.
Jelenleg is folyik az Inpark csarnokban akkumulátormodulok összeszerelése importált cellákból, és az épülő modulösszeszerelő csarnokkal együtt közel 60 GWh kapacitású modulösszeszerelésre lesznek képesek, amit a gyártósorok áttervezésével értek el. A vállalat hozzátette: a cél a helyben történő cellagyártás, az importált cellák fokozatos kiváltásával, amihez további üzemegység építését is tervezik – ez azonban külön engedélyezési eljárást igényel.
A vízmérlegadatok ellentmondásai
A Civil Fórum az engedélydokumentumban szereplő vízmérleggel kapcsolatban is felvetett kérdéseket. A táblázatban az „Összesen input” sorban 1932 m³/nap szerepel, miközben a részletezett vízigények összege 2888 m³/nap, ami ellentmondást jelent.
A CATL válasza szerint ez az eltérés azért keletkezett, mert a gyártástechnológiai víz mennyiségét (983 m³/nap) a hűtővíz mennyiségébe is beleszámították, ami duplikációt okozott. A pontos, napi szintű vízigényt a vállalat szerint a hiánypótlás 50. kérdésére adott válasz tartalmazza, ebből derül ki, hogy a 1932 m³/nap hogyan oszlik meg a fő felhasználási helyek között.
Személyes párbeszédet sürgetnek
A Civil Fórum Debrecen Egyesület összegzése szerint az online közmeghallgatás nem teszi lehetővé a nyilvánosság valós bevonását, ezért a helyiek hiteles tájékoztatása és a közvetlen kérdezés csak személyes fórumon lenne biztosítható. Az egyesület továbbra is részletes, nyilvános párbeszédet sürget a CATL debreceni gyárának működéséről és annak környezeti hatásairól.